Отправлено: 05.06.10 22:22. Заголовок: Очень удобно реализу..
Очень удобно реализуется на Независимом расцепителе РН32 ИЭК. От реле пожарного прибора, через промежуточное реле, на расцепитель РН32, которое завязано механически с вводным автоматом щита вентиляции. При срабатывании пожприбора на "пожар" отрубается вентиляция полностью...
Контакторы ставить плохо, надежность работы самой системы вентиляции и кондиционирования в этом случае падает. Нужно смотреть на наличее в серии применяемых автоматов, наличие таких расцепителей.
Независимый расцепитель имеет свою модель РН32 и производителя ИЭК Однако расцепитель с пульта пожарной сигнализации непосредственно включить не получится там слаботочные контакты реле управления. По этой причине eww предлагает использовать промежуточное реле. Это правильно. Хотелось бы узнать какие реле практически были использованы в данной схеме отключения вентиляции. И еще есть один вопрос - по нормам также автоматически должны закрыться задвижки воздуховодов. .
Сообщение: 42
Зарегистрирован: 31.05.10
Откуда: Ростовская область
Репутация:
0
Отправлено: 11.06.10 23:36. Заголовок: Сан Саныч пишет: Ви..
Сан Саныч пишет:
цитата:
Вижу четыре ответа! А вопроса не вижу! Может что со зрением у меня
Вопрос, имхо, в сабже. Сначала, сам тоже не понял.
nik пишет:
цитата:
Хотелось бы узнать какие реле практически были использованы в данной схеме отключения вентиляции
Голова трещит, не могу вспомнить, по-моему были Болидовские, зашёл к ним на сайт не смог найти. Но это не важно. У того же ИЭКа есть реле с катушками на 12В, 24В, вставлются в колодку, а она в свою очередь на дин-рейку. Подойдут, например, РЭК 77, РЭК 78, Колодки РРМ77, РРМ78. Хотя не нашёл у них категорию использования. АС-3 желательно, т.к. нагрузка индуктивная.
Сообщение: 43
Зарегистрирован: 31.05.10
Откуда: Ростовская область
Репутация:
0
Отправлено: 11.06.10 23:41. Заголовок: nik пишет: по норма..
nik пишет:
цитата:
по нормам также автоматически должны закрыться задвижки воздуховодов
Да. Но мы, электрики, этого не касались. Просто сбрасывали провода для вентиляционщиков, а они сами уже подключали к своим заслонкам. Принцип был такой. Пока система вентиляции в работе напряжение подаётся на заслонки и они открыты. Как только вырубить питание, или аварийно отключилось по сигналу от ПС, то напруга снималась, заслонка под действием пружины закрывалась. Примерно так.
Отправлено: 23.06.10 22:45. Заголовок: Сколько сталкивался ..
Сколько сталкивался вентиляция всегда работает через пускатель. А пожарка - это сухой контакт, который всегда замкнут, а при пожаре разрывается. Питание на пускатель вентилятора заводим через сухой контакт пожарки, случается пожар вентилятор отключается. тоже самое с ОЗК (огнезадерживающими клапанами)
Если пожарка - это +24В в норме, а при пожаре 0. то ставим финдеровское реле на 24В (например Finder 44.52.7.024.0000 + розетка 95.05), дальше тоже самое
Отправлено: 23.06.10 22:59. Заголовок: Сан Саныч пишет: У ..
Сан Саныч пишет:
цитата:
У ППК любые контакты: и НО и НЗ
Это не принципиально, можно поставить то же финдеровское реле и посадить на НЗ контакты, но по хорошему при пожаре сигнал должен пропадать те контакт должен быть нормально разомкнут, так как в случае обрыва кабеля при НО - система отключиться и будет просто ложное срабатывание, при НЗ - если случиться пожар, ни кто об этом не узнает и система не отключится, что чревато последствиями