ссылка на сообщение  Отправлено: 05.06.10 19:43. Заголовок: Связь вентиляции и пожарной сигнализации




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 11 [только новые]


администратор


Сообщение: 39
Зарегистрирован: 31.05.10
Откуда: Ростовская область
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.06.10 22:22. Заголовок: Очень удобно реализу..


Очень удобно реализуется на Независимом расцепителе РН32 ИЭК.
От реле пожарного прибора, через промежуточное реле, на расцепитель РН32, которое завязано механически с вводным автоматом щита вентиляции.
При срабатывании пожприбора на "пожар" отрубается вентиляция полностью...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Сообщение: 33
Зарегистрирован: 30.05.10
Откуда: Владивосток
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.06.10 01:20. Заголовок: Контакторы ставить п..


Контакторы ставить плохо, надежность работы самой системы вентиляции и кондиционирования в этом случае падает.
Нужно смотреть на наличее в серии применяемых автоматов, наличие таких расцепителей.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Сообщение: 40
Зарегистрирован: 31.05.10
Откуда: Ростовская область
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.06.10 07:02. Заголовок: У ИЭКа есть. В этом ..


У ИЭКа есть. В этом то и прелесть, что без использования контактора, но по сигналу извне, можно систему вырубить.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 1
Зарегистрирован: 09.06.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.06.10 09:05. Заголовок: eww пишет: От реле ..


eww пишет:

 цитата:
От реле пожарного прибора, через промежуточное реле, на расцепитель РН32, которое завязано механически с вводным автоматом щита вентиляции.



Интересно было бы узнать более подробно какое реле (варианты, модель, тип) использовалось в данном случае?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 19
Зарегистрирован: 31.05.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.06.10 20:43. Заголовок: Вижу четыре ответа! ..


Вижу четыре ответа! А вопроса не вижу! Может что со зрением у меня

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 3
Зарегистрирован: 09.06.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.06.10 05:40. Заголовок: Независимый расцепит..


Независимый расцепитель имеет свою модель РН32 и производителя ИЭК
Однако расцепитель с пульта пожарной сигнализации непосредственно включить не получится там слаботочные контакты реле управления.
По этой причине eww предлагает использовать промежуточное реле. Это правильно. Хотелось бы узнать какие реле практически были использованы в данной схеме отключения вентиляции.
И еще есть один вопрос - по нормам также автоматически должны закрыться задвижки воздуховодов.
.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Сообщение: 42
Зарегистрирован: 31.05.10
Откуда: Ростовская область
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.06.10 23:36. Заголовок: Сан Саныч пишет: Ви..


Сан Саныч пишет:

 цитата:
Вижу четыре ответа! А вопроса не вижу! Может что со зрением у меня


Вопрос, имхо, в сабже. Сначала, сам тоже не понял.

nik пишет:

 цитата:
Хотелось бы узнать какие реле практически были использованы в данной схеме отключения вентиляции


Голова трещит, не могу вспомнить, по-моему были Болидовские, зашёл к ним на сайт не смог найти.
Но это не важно. У того же ИЭКа есть реле с катушками на 12В, 24В, вставлются в колодку, а она в свою очередь на дин-рейку.
Подойдут, например, РЭК 77, РЭК 78, Колодки РРМ77, РРМ78.
Хотя не нашёл у них категорию использования. АС-3 желательно, т.к. нагрузка индуктивная.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Сообщение: 43
Зарегистрирован: 31.05.10
Откуда: Ростовская область
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.06.10 23:41. Заголовок: nik пишет: по норма..


nik пишет:

 цитата:
по нормам также автоматически должны закрыться задвижки воздуховодов


Да. Но мы, электрики, этого не касались. Просто сбрасывали провода для вентиляционщиков, а они сами уже подключали к своим заслонкам.
Принцип был такой. Пока система вентиляции в работе напряжение подаётся на заслонки и они открыты. Как только вырубить питание, или аварийно отключилось по сигналу от ПС, то напруга снималась, заслонка под действием пружины закрывалась. Примерно так.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 2
Зарегистрирован: 23.06.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.10 22:45. Заголовок: Сколько сталкивался ..


Сколько сталкивался вентиляция всегда работает через пускатель.
А пожарка - это сухой контакт, который всегда замкнут, а при пожаре разрывается.
Питание на пускатель вентилятора заводим через сухой контакт пожарки, случается пожар вентилятор отключается.
тоже самое с ОЗК (огнезадерживающими клапанами)

Если пожарка - это +24В в норме, а при пожаре 0.
то ставим финдеровское реле на 24В (например Finder 44.52.7.024.0000 + розетка 95.05), дальше тоже самое

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator


Сообщение: 33
Зарегистрирован: 31.05.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.10 22:50. Заголовок: pp пишет: А пожарка..


pp пишет:

 цитата:
А пожарка - это сухой контакт, который всегда замкнут, а при пожаре разрывается.



У ППК любые контакты: и НО и НЗ

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 3
Зарегистрирован: 23.06.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.10 22:59. Заголовок: Сан Саныч пишет: У ..


Сан Саныч пишет:

 цитата:
У ППК любые контакты: и НО и НЗ


Это не принципиально, можно поставить то же финдеровское реле и посадить на НЗ контакты, но по хорошему при пожаре сигнал должен пропадать
те контакт должен быть нормально разомкнут, так как в случае обрыва кабеля
при НО - система отключиться и будет просто ложное срабатывание,
при НЗ - если случиться пожар, ни кто об этом не узнает и система не отключится, что чревато последствиями

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет



Locations of visitors to this page